    CJ-808P30段程序型仪表

    帖子创建时间:  2013年06月28日 16:13 评论:0 浏览: 167 投稿
    CJ-808P程序型仪表用于需要按一定时间规律自动改变给定值进行控制的场合。它具有强大的编程及操作能力,可进一步提高控制设备的自动化程度。它具备30段程序编排功能,可设置任意大小的给定值升、降斜率;具有跳转、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,可在程序控制运行中修改程序;具备二路事件输出功能。可通过报警输出控制其他设备联锁动作,进一步提高设备自动化能力;可通过安装外部开关执行程序运行/暂停/停止等操作,以实现连锁、同步启动运行或方便操作;具有停电处理模式及准备功能,使程序执行更有效率及更完善。使用CJ-808P程序型仪表前必须先阅读前面CJ-808说明书,本文只介绍二者不同或补充的内容。CJ-808P型与CJ-808型仪表相比,参数功能相同,操作上的不同之处如下:1、 增加了显示运行时间的功能,操作键为▲。按▲保持2秒左右,则执行复位功能。2、 增加了运行/暂定(run/Hold)的操作功能,操作键为▼。3、 CJ-808设置给定值的操作,CJ-808P改为设置程序段号STEP及30个程序段的操作。4、 CJ-808P run参数作为停电处理选择,用户根据不同要求选择三种不同的停电处理模式。 功能及概念程序段:段号可从1-30,当前段(StEP)表示目前正在执行的段。设定时间:指程序段设定运行的总时间,单位是分,有效数值从1-9999。 运行时间:指当前段已运行时间,当运行时间达到设置的段时间时,程序自动转往下一段运行。跳转:程序段可编程为自动跳转到1-30段中的任意段执行,可实现循环控制。通过修改STEP的数值也可实现跳转。另外,如果程序段号已运行到第30段,则自动再跳回到第1段运行。 运行/暂停(run/Hold):程序在运行状态时,时间计时,给定值按预先编排的程序曲线变化。程序在暂停状态下,时间停止计时,给定值保持不变。仪表在程序段中编入暂停操作,也可由人随时执行暂停/运行操作。事件输出:事件输出由程序编排发生。可在程序运行中控制2路报警开关动作,以方便控制各种外部设备同步或连锁工作。比如,在一个控制过程结束时自动接通一个继电器开关,再用开关控制电铃来通知操作人员等等。停电/开机事件:指仪表接通电源或在运行中意外停电,可提供多种处理方案供用户选择。 准备:在启动运行程序、意外停电/开机后但又需要继续运行程序、人为修改StEP值或程序值时,如果测量值与给定值不同,并且其差值大于正(或负)偏差报警值(dHAL及dLAL)时,仪表并不立即进行正(或负)偏差报警,而是先将测量值调节到其误差小于偏差报警值,此时程序也暂停计时,也不输出偏差报警信号,直到正、负偏差符合要求后才再启动程序。准备功能用于设置无法预知升/降温时间的段也十分有用。要允许或取消准备功能,可在run参数中进行设置。准备功能可保证了运行整条程序曲线的完整性,但由于有准备时间而使得运行时间可能增加。准备功能用于解决启动运行时测量值与给定值不一致而对程序运行产生的不确定性,以获得高效率、完整并符合用户要求的程序运行结果。曲线拟合:曲线拟合是CJ-808P型仪表采用的一种控制技术,由于控制对象通常具有时间滞后的特点,所以仪表对线性升、降温及恒温曲线在折点处自动平滑化,平滑程度与系统的滞后时间参数t有关,t越大,则平滑程度也越大,反之越小。控制对象的滞后时间(如热惯性)越小,则程序控制效果越好。按曲线拟合方式处理程序曲线,可以避免出现超调现象。注意:曲线拟合的特性使程序控制在线性程序升温时产生固定的负偏差,在线性降温时产生固定的正偏差,该偏差值大小与滞后时间(t)和升(降)温速率成正比,这是正常现象。公司网址:http://www.yycj.com/yycj销售电话:0574-62813205技术支持:0574-62830724 电子邮箱:csf@yycj.com yycj@yycj.com