    使用隔热保温阻燃耐火的硅酸铝针刺毯的成功案例

    帖子创建时间:  2018年04月13日 15:17 评论:0 浏览: 369 投稿

    A级不燃保温材料

    超细玻璃甩丝硅酸铝针刺毯(200℃~2000℃ 。DY无机活性墙体保温材料,,复合硅酸盐,普通硅酸铝棉,离心玻璃棉,彩钢夹心板(岩棉),硅酸镁板材/管壳



    B1级难燃保温材料,氧指数>27

    自熄性聚氨酯泡沫塑料PU,自熄性聚苯乙烯泡沫塑料,特殊处理后的挤塑聚苯板XPS,特殊处理后的聚氨酯PU,酚醛,胶粉聚苯粒,橡塑(-50℃~110℃)

     选用硅酸铝针刺毯的参照表

    空调水管采用低烟密度橡塑管壳保温,难燃B1级,密度≤80kg/m30℃时,导热系数≤0.032W/m·K),40℃时,导热系数≤0.037W/m·K),湿阻因子≥15000,吸水率≤6%,氧指数>32,湿透系数≤0.96*10-12 g/(m.s.Pa),真空吸水率≤5%,撕裂强度≥310N/m,设置在室外或机房内的水管采用橡塑铂铝,保温层外做δ=0.5mm厚铂铝保护层,湿阻因子≥20000。13505431416

     

    甩丝硅酸铝耐火纤维针刺毯(吸水性强,不适宜冷冻水特别是立管的保温)

    空调风管采用离心玻璃棉板(外覆夹筋铝箔),A级不燃,密度4048kg/m325℃时,导热系数≤0.034W/m·K),材料不含石棉,不含渣球,保温层外侧贴抗氧化防潮防火贴面,贴面水汽渗透率≤1.15ng/N.s,设置在室外的空调、新风系统风管保温层外做δ=0.5mm厚铝板保护层

     

    常用硅酸铝针刺毯案例

     

    1、吊顶内排烟管道

    吊顶内的排烟管道采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料进行隔热(矿棉,岩棉,硅酸铝),并与可燃物的间距不小于150mm(上海防排烟技术规程)

     

    2、空调箱

    采用PU发泡(聚氨酯发泡)或PEF(聚乙烯发泡),保温层热阻不应小于0.68m2/Kw



    3烟囱(外壁温度需低于60℃)

    采用复合硅酸镁材料保温(硅酸铝棉板,水泥珍珠岩板),导热系数:0.058W/m·K25℃),干密度:220Kg/m3,抗压强度:149KPa,抗拉强度:142KPa,粘结强度:177KPa



    4室外直埋管,膨胀水箱

    采用聚氨酯保温(直埋保温管外护管表面温度不高于50℃),导热系数:0.024W/m·K),氧化指数:28,闭孔率:99.5,吸水率:1,强度:10MPa

     

    5、地暖绝热层

    采用聚苯乙烯泡沫塑料板

    采用预制沟槽保温板

    难燃性能:达到B2级,具体参数详地暖规范4.2.2

    采用发泡水泥绝热层

     

    6复合风管

    复合风管内部的绝热材料必须为不燃或难燃B1级,且是对人体无危害的材料(通风与空调验收规范P159

     

    7、膨胀水箱,分集水器

    橡塑,保温厚度50mm

     

    8、法兰、阀门、金属软管等均需保温

     

     


    硅酸铝针刺毯在制冷方面突出案例

    常用保温保冷材料的参数查询详图集《动力工程设计常用数据》P40-45

    其中tm=(环境温度+管内空气温度)/2

    全国环境温度:室内20℃,室外0℃;上海环境温度:26

    最小保温层厚度δ=R×λ

    一般空调风管,绝热层最小热阻R0.81

    低温空调风管,绝热层最小热阻R1.14

    山东嘉汇耐火新材料有限公司
    1. 商家友圈官方圈
      人数:8.1万
    2. 2A以上商家圈
      人数:8.2万