     深圳市天御达电气有限公司专业生产不锈钢配电箱,控制箱,基业箱,动力配电箱,XL-21动力柜,GGD低压柜、GCKD低压抽出开关柜,PGL开关交流柜,进出线柜,大型配电柜,小型家用照明控制箱,户外配电柜,户外防雨箱,户内配电箱,明装配电箱,暗装配电箱,电表箱,PZ30模数化终端箱,弱电箱,多媒体智能网络箱,多媒体信息箱,家居布线箱,等电位端子箱,电话箱,电视箱,各类机箱机柜及定做非标箱,工地箱,一级电箱,二级电箱,三级电箱,网络机柜,防爆箱,电表箱,温控箱,水泵控制箱,排污控制箱,变频控制箱,动力柜等。
    配电箱及配电柜适用于交流频率50Hz~60Hz,额定工作电压1000V及以下,额定电流至630A的单相二线,三相三线,三相四线的动力,照明及电动机控制电路的保护装置,作工业和民用建筑,工矿企业建筑、高层大厦、车站、医院、住宅等现代建筑配电装置。型号及其含义正常工作条件及安装条件1、温度:周围空气温度不超过+40。C,周围空气温度的下限为-5。C; 2、湿度:最高温度为+40。C时,空气的相对湿度不超过50%;在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如+20。C时达90%; 3、海拔:安装地点的海拔不超过2000m;4、安装类别:Ⅱ类;5、污染等级;3级;6、防护等级;IP30、IP44、IP54、IP55、IP65。
    l      以上产品箱体材质可采用冷轧铁板或不锈钢生产,根据不同客户的要求选料生产!!
    l      客户可采用来图、来料加工、或我司代为设计等多种形式的合作!!
    l      材质,尺寸大小,产品规格,工序要求,产品交期,严格按照客户要求去做,本着客户之上,诚信第一的原则,不规格产品即可返工重做,保障客户的利益!!
    厂家热销配电箱,可按工程图纸订做产品,国家3C验证,使用放心,柜体足厚不偷工减料,配件使用国家品牌,使用持久,防锈防水防腐阻燃,电气元件安装可按照你的要求订做,可生产国标非标

    适用环境
    装置适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为三相交流频率为50(60)Hz、额定工作电压为380V(400)V、(600)V,额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。装置的基本组织形式见附图1。
     
    标准要求
    装置的设计符合下列标准
    IEC439-1《低压成套开关和控制设备》
    GB7251 《低压成套开关设备》
    ZBK36001 《低压抽出式成套开关设备》
     
    使用条件
    1 周围空气温度不高于+40°C,不低于-5°C。24小时内平均温度不得高于+35°C。 超过时,需根据实际情况降容运行。
    2 户内使用,使用地点地海拔高度不得超过2000m。
    3 周围空气相对湿度在最高温度为+40°C时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度:如+20°C是为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。
    4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5°,且整组柜列相对平整(符合GBJ232-82标准)。
    5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有的腐蚀的场所。
    6 用户有特殊要求时,可以与我公司协商解决。
     
    主要参数
    基本技术参数
    主电路额定电压(V) 交流380(400)、(660)
    辅助电路额定电压(V) 交流220、380(400) 直流110、220
    额定频率(Hz) 50(60)
    额定绝缘电压(V) 660(1000)
    额定电流 (A) 水平母线 ≤4000
    垂直母线(MCC) 1000
    母线额定短时耐受电流(kA/1s) 50,80
    母线额定峰值耐受电流(kA/1s) 105,17632A3728852DAD9C18EFA6B34E2ABB4

    4

    2

    IMG_2939

    0


    工频试验电压(V/1min) 主电路 2500
    辅助电路 1760
    母线 三相四线制
    三相五线制
    防护等级 IP30,IP40