    帖子创建时间:  2013年07月08日 17:53 评论:0 浏览: 62 投稿
    谁能改进这个柴油发电机组的电气设计方案?(继续)柴油发电机组1用1备(必要时2台并机)   600KW可以吗?负荷 90KW2台  132KW1台  用自耦降压起动.    22KW3台  45KW1台   其他小电机  若干  总计600KW 负载率80%左右核算启动影响? 并列柜问题(控制器)? 配出分配.低压电器.1000A电缆选择.机房布置.. 全部的设计!!!雪山 的设计:(按100%=600KW)柴油发电机组的电气设计方案(仅供参考)原始数据...................最不利设备总装置功率:600 kW启动方式最不利之单台电动机有功功率:132 kW启动方式最不利之单台电动机启动方式:软启动启动方式最不利之单台电动机至发电机之配线(铜芯)长度:.1 km◆按额定情况选择发电机母线上的额定负荷, Pe.f = Kby * Kgl.fd * Pe/(Kxl * Kgl.fh) 式中:Pe--最不利设备总装置功率等于600 kW; Kby--发电机备用系数,取为 1.15; Kgl.fd--发电机功率因数,取为 0.8; Kxl--电动机效率,取为 0.9; Kgl.fh--电动机功率因数,取为 0.84。故,Pe.f = 1.15 * 0.8 * 600 / (0.9 * 0.84) ≈ 720 kW◆按启动情况校验 发电机母线上的瞬时启动负荷, Sqg = Sfh + Sq式中:Sfh--电动机启动时,发电机母线上已接负荷(kVA),等于 1.25 * (600 - 132) = 585 kVA;kp--启动方式最不利之单台电动机启动方式的电动机的启动系数(机端电压的平方),当启动方式为软启动时(风机型荷载),等于.3;Sqm--发电机启动时发电机母线上的起动负荷,等于7 * 132/ 0.8 = 1155 kVA;XL--电动机至发电机配线线路(铜芯)选择为185mm2时,其阻抗约等于(0.07 + 6.3 / 185) * .1/ 1000 = 1.040541E-05 kΩ;Sq--电动机启动时,启动回路的额定输入容量,等于 1 / (1 / (kp * Sqm) + XL / (0.4 * 0.4)) = 1 / (1 / (.3 * 1155) + 1.040541E-05/ (0.4 * 0.4)) = 338.86 kVA。故, Sqg = 585 + 338.86 = 923.86 kVA Pqg = 923.86 * 0.8= 739.09 kW为保证电动机机端残压大于或等于0.8,发电机母线上的稳态电压相对值应大于, Uwg = Uwm * kp * Sqm / Sq式中:Uwm--电动机启动时,其端子上所要求的稳态电压相对值,取为.8。故,Uwg = .8 * .3 * 1155/338.86= .82按启动时满足电动机机端残压,要求带电压调整器(励磁电流倍数等于1)发电机的额定容量,当启动容量相对值在0.75-0.95范围内,可以下列计算式计算(相互关系为0.8/1, 1/0.95, 1.2/0.85, 1.5/0.75, 2/0.6),Srg = Sqg / (5 * Uwg * Uwg - 11 * Uwg + 6.9375) = 923.86/ (5 * .82 * .82- 11 * .82 + 6.9375) = 718.94 kVAPrg = 718.94 * 0.8 = 575.15 kW按上述计算结果取其较大者,并参照柴油发电机组产品系列,其额定功率选择为750 kW。