机械设备圈

  1. 7.8万 成员
  2. 29.5万 人气

参与评论

    螺杆式冷水机压缩机及制冷剂管路系统检查

    帖子创建时间:  2020年08月22日 15:45 评论:0 浏览: 64 投稿
    1)检查 螺杆式冷水机 压缩机内油位是否正常,正常的压缩机油位一般在视镜的中部位置,压缩机容调电磁阀线圈是否锁紧,容调毛细管有无破损。
      2)制冷系统中的全部制冷剂阀(冷凝器出口处角阀,压缩机吸、排气截止阀)都处于开启状态,使制冷剂系统畅通
      3)检查高、低压力值,压力继电器高、低压设定值是否正常(高压设定值为1.8MPa,低压设定值为0.2MPa,用户不得擅自更改)。
      4)检查 冷水机 压缩机润滑油是否预热8小时以上。试运转前至少将机油加热器通电加温8小时,以防止启动时冷冻油发生起泡现象。若环境温度较低时,油加热时间需相对加长。在低温状态时启动,因润滑油粘度大,会有启动不易与压缩机加卸载不良等状况。一般润滑油温度最低需达到23℃以上才可运转。
      5)检查压缩机接线是否正确。压缩机启动后立即关机,观察瞬间系统压力的变化,确保排气压力上升,回气压力下降。反之压缩机为反转,需重新调整压缩机的接线顺序。
      6)在主回路断开的情况下进行试运转,检查动作顺序是否正常。正常的启动顺序是:接通电源,按下机组启动键后三分钟,星形交流接触器吸合,短暂时间后,星形交流接触器断开,三角形交流接触器吸合,机组开始以启动负荷值启动,逐步加载。(具体查看各 冷水机厂家 的启动形式)
    深圳市吉美斯制冷设备有限公司
    1. 商家友圈官方圈
      人数:8.1万
    2. 2A以上商家圈