    10k超低温制冷设备不制冷原因解析

    帖子创建时间:  2020年04月20日 11:31 评论:0 浏览: 78 投稿

    一般来说,超低温冷冻箱不制冷的话,主要有4个原因,一个是过滤网堵塞,当过滤网堵塞了之后,冷凝器上的灰尘会越积越多,久而久之便会影响制冷设备的制冷效果。长此以往,甚至可能导致制冷设备不能制冷了。过滤网堵塞的解决方法:定期或者不定期的清理过滤网。还有可能是冷却液含量少,10k超低温制冷冷却液含量过少会导致设备吸不上油,制冷效果降低。冷却液含量少解决方法:经常检查下冷却液,看看冷却液位是否维持在高低间,当冷却液过低的时候及时添加冷却液。7ca5805efe15d00cf4d23dbc04f92a

    10k超低温制冷设备不制冷还有可能是缺少制冷剂,10k超低温制冷中,制冷剂使用时间长了之后,使用时间长了之后制冷剂会挥发,从而影响制冷效果。解决方法:制冷剂可能会对人身体有一定的危害,所以遇到这种情况应找专业的10k超低温制冷公司进行添加。还有一种可能性是10k超低温制冷供电电压低或者制冷设备的功率不够,也可能导致10k超低温制冷设备不制冷。

    一般来说,10k超低温制冷设备不制冷的相关原因以及解决办法如上所示,建议发现制冷故障及时解决,避免影响企业生产。