    空调漏电保护断路器的接线方法:

      1、根据不同的电气设备及供电方式的差异选用不同的漏电保护断路器
      单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护断路器。
      三相三线380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。
      三相四线380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。

      2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护断路器的额定漏电动作电流
      选择漏电保护断路器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。
      选用的漏电保护断路器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。
      漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。

      空调漏电保护器接法注意事项:
      1、漏电保护断路器负载侧的中性线,不得与其他回路共用。
      2、漏电保护器标有负载侧和电源侧时, 应按规定安装接线,不得反接。
      3、安装带有短路保护的漏电断路器, 必须保证在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。飞弧距离大小按漏电保护器生产厂家的规定。
      4、安装时必须严格区分中性线和保护线, 三极四线式或四极式漏电保护断路器的中性线应接入漏电断路器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外漏可导电部分。 保护线不得接入漏电保护装置。