    西门子PLC模拟量输入模块的接线方法

    帖子创建时间:  2018年03月06日 10:11 评论:0 浏览: 330 投稿

    在使用模拟量输入模块时,根据测量方法的不同,可以将电压、电流传感器或电阻器等不同类型的传感器连接到模拟量输入模块。

        为了减少电子干扰,对于模拟信号应使用屏蔽双绞线电缆,并且电缆的屏蔽层应两端接地。如果电缆两端存在电位差,将会在屏蔽层中产生等电势耦合电流,造成对模拟信号的干扰,在这种情况下,应让电缆的屏蔽层一点接地。

        对于带隔离的模拟量输入模块,在CPU的M端和测量电路的参考点MANA之间没有电气连接。如果测量电路参考点M ANA和CPU的M端存在一个电位差UISO,则必须选用隔离模拟量输入模块。通过在MAM端子和CPU的M端子之间使用一根等电位连接导线,可以确保UISO不会超过允许值。

        对于不带隔离的模拟量输入模块,在CPU的M端和测量电路的参考点MANA之间,必须建立电气连接。为此,应连接MANA端子与CPU或IM 53的M端子。MANA和CPU或IM153的M端子之间的电位差会造成模拟信号的中断。