    最后编辑时间:  2017年08月16日 16:56 评论:0 浏览: 873 投稿
    一:断路器不能合闸
    产生原因有:
    1.       欠压脱扣器无电源电压,未接通;
    2.       智能型控制器动作后,控制器面板上部的红色按钮没有复位;
    3.       操作机构未储能;
    4.       抽屉式的断路器本体未处于“链接”或“试验”位置;
    5.       “断开位置钥匙锁”处于闭锁状态。
    排除方法:
    1.       检查线路,接通欠电压脱扣器电源;
    2.       按下复位按钮;
    3.       手动或电动使机构储能;
    4.       用摇手柄将断路器本体摇至“链接”或“试验”位置;
    5.       用专门的钥匙打开钥匙锁。
    二:断路器不能电动储能
    产生原因:电动操作机构电源未接通或电源容量不够。
    排除方法:检查线路,接通电源;检查操作电压应大于85%Ue。
    三:闭合电磁铁不能使断路器合闸
    产生原因:无电源电压;电源容量不够。
    排除方法:检查线路,接通电源;检查操作电压应大于85%Ue。
    四:分励脱扣器不能使断路器断开
    产生原因:无电源电压;电源容量不够。
    排除方法:检查线路,接通电源;检查操作电压应大于85%Ue。
    五:故障电流均超过长延时、短延时、瞬时整定值时只出现瞬时动作,无短延时、长延时动作
    产生原因:长延时、短延时、瞬时整定值设定不合理,整定在同一电流值范围。
    排除方法:按Ir1<Ir2<Ir3的原则及考虑其动作范围,重新设定。
    六:断路器频繁跳闸