    T095PLC放大板专家许立冲:PLC放大板不会接线乍办?

    帖子创建时间:  2016年11月02日 20:10 评论:1 浏览: 313 投稿

           PLC放大板不会接线,你会接中间继电器吗?不会接先研究一下中间继电器,PLC放大板就是相当好多中间继电器装一在个板上,为了方便客户,有做公共点型的,我觉得会接PLC,不会接PLC放大板是不可能的,PLC放大板的输入就相当PLC的输入,PLC放大板的输出就相当PLC的输出,有好多客户买了,发电路图也说看不明白,打电话讲也说不通,我这又不是定时炸弹,拿一个开关电源给电试一下输入,看一下试一下电有什么反应,继电器最好试了,输入给电,继电器吸合,用万用表打电阻档测一下通不通就可以了,继电器的放大板可以控制直流与交流负载都不用接线的都可以试,晶体管放大板是直流控制直流,输入是NPN与PNP通用的,一般上面一排端子是输入,Y0,Y1,Y2,Y3,24V,输出24V,0V,TY0,TY1,TY2,TY3,输入输出,24V都接上0V也接是,给电Y0-Y3,用万用表打到直流电压档量一下TY0-TY3对那个有正电源,对0V的就是PNP输出的,对24V有就是NPN输出的,还有一种是可控硅放大板,是直流控制交流的,也简单输入Y0,Y1,Y2,Y3,24V输出AC1,AC2,AC3,AC4,把开关电源的24V或0V接到24V上,因为NPN与PNP通用的,Y0-Y3假如是NPN的接0V输入,假如是PNP的接24V过来,输出AC1是二位端子相当一个开关,PLC放大板有输入这二个点会接通,接一火线入,另一个端子接一条线出来到一个电磁开关,电磁开关的另一条接零线,放大板有输入,电磁开关就动作了。

       说白了PLC放大板就是代替中间继电器的,中间继电器会接到PLC的输出,那么PLC放大板也一样的,容易过借火的,第一次接触有点乱,亲自接一次就明白了,别人开发出来就不难,用就更简单了。

    2路可控硅带座放大板_07

    2路晶体管放大板_04

    2路晶体管放大板_05

    新款4路一开一闭和泉继电器模组_07

    4路独立带座小泰科继电器放大板_07

    继电器模组电箱2

    继电器模组电箱 - 副本

    中山市粤阳天立电子科技有限公司