    电热管如何接线

    帖子创建时间:  2016年03月23日 11:13 评论:1 浏览: 557 投稿

    通过计算得出电压,根据电压做出相关接法:
    1.通过计算测量得出:知道其电阻、功率或者其他电气参数则可以通过公式计算出其额定功率。确定好后可以通过测量仪器得出数值。
    公式:I=U/R P=UI=R*I*I=U*U/R 
    式中:I=电流(安);U=电压(伏);R=电阻(欧);功率=P(瓦特)。
    2.实际接线使用得出:一般常规的电热管使用电压为220V、380V,在这两者之间不确定时,可以直接接220V的电压进行使用,通过观察电加热管的工作情况进行判断,如果发热效果不佳,则可以得出其设定的电压要大于220V。
    正常的电热管一般是选择380V的电压,380V的电压一般选择三角形接线方式。
    未知电压选择接线方式:一般的使用380V的,选择三角形接法。如果未知电压,可以采用星形接法,如果发热效果不明显则可以判断电压。

    1.三角形接法:
    ①三角形接法:电加热管每个元件的首端接另一个元件的尾端,三个接点分别接三根相线的接线方式;
    ②三角形接法的特点:三个电加热管元件额定电压为380伏;如三个元件电阻值不同,也不影响这种接法的可行性。三角形接法比星形接法功率和电流都三倍。
    2.星形接法:
    ①星形接法:三个电热管的加热元件,每个元件的首端连在一起(这个点称中性点),三个尾端分别接三根相线的接线方式。
    ②三个元件额定电压为220伏时;如果三个元件电阻值不同,则中性点应该接零线。