#专业挑战# SMC玻璃钢水箱详细安装步骤
@dzaike @山东江瀚中央空调有限公司
我叫纪庆国,是德州中央空调及玻璃钢基地电商平台的运营,是针对德州中央空调行业开放的专业市场平台。
做中央空调行业的厂家应该都很清楚,像玻璃钢水箱、不锈钢水箱这类的生活用或消防用的水箱都是需要进行现场安装的,对于在国内的客户还好说,厂家可以负责安装,派相关的安装人员到现在进行安装调试,但是如果是做外国的工程的话,那安装的成本就上升上来了,很多国外的客户为了节约这部分成本,不会是要求咱们这边过去安装,但是需要咱们给出具体的安装说明说,但是目前德州这边很多厂家是没有具体的安装说明的,因为这些厂家大多是做的内贸,安装是找的第三方的安装队伍,自己只负责生产,如果真是接到外贸的单子的话,肯定会两眼一抹黑,我们年前做的一个俄罗斯的一个项目就是这样,对方需要我们提供玻璃钢水箱的具体安装说明,我们询问了其他的厂家,他们也没有具体的安装说明,于是我们经过多方的努力,制作出了这个产品安装施工的详细步骤,今天在这里分享出来,无论是对于买方还是卖方,都是有帮助的。
一、安装步骤流程
开箱清点→零部件板编号→水箱基础放线→基础找正灌浆→底座焊接→底板组板→各立面组板→安装内拉筋→盖板安装→内外人梯安装→进出水口安装→溢出孔安装→静水压试验→消毒清扫→交付使用。
二、安装步骤说明
1、开箱清点
按材料清单,核对底座钢构件、螺栓、螺母、固定板条、角钢、密封垫、拉筋、进出水口等零部件,清点,作好记录。
2、做基础。
施工方参照图2(SMC水箱底座与基础的布置图)做基础,基础验收合格后方能使用。各个基础撑条的平面要找平,使其在同一平面之上,误差不得超过±0.5cm。
3、焊接底座。
底座根据水箱尺寸焊接好,其大小与水箱底板尺寸相符,槽钢焊接完整后,对角测量尺寸,误差为±0.5cm,并且所有焊缝要连接均匀,排缝一致。
4、安装箱底板。
根据水箱单板上的印号及说明,排列、连接水箱的底板,同时在两张单板之间添加密封胶条,用φ10的螺栓连接。使底板密封牢固,螺栓加力时要依次、均匀加力,禁止一次性用力过猛,或先把单个螺栓拧紧,否则会因用力不均匀而造成裂板现象。用固定角连接底板和槽钢底座,使水箱箱体更加牢固的固定在槽钢基础上。
5、安装立面。
根据水箱单板上的印号及标注说明,找出水箱各立面的各层邦号,按由下到上顺序预先分开,用螺栓组装立面。把水箱板立好,找正,使邦板与底板形成90度夹角,并且加密封胶条,紧固螺栓。
6、安装内拉筋。
根据水箱尺寸,选择拉筋的数量及长度。用拉筋板测量拉筋对丝紧固部位,画印,打眼,上对丝,紧固,使拉筋平整,并且与水箱箱体保持平衡。如箱体与拉筋之间有较大误差,可通过调整螺栓紧固程度来调整误差大小,直到把误差调整到最小为止。
7、安装盖板。
安装水箱盖板,均匀的紧固螺栓,不得用力过大或太小。把水箱的所有紧固件调整好后,根据图纸开孔位置,开好各水管,上好法兰以便对接阀门。
8、附件的安装
水箱安装成型后,应安装内外人梯,内梯放置水箱内。外梯固定在箱体侧板上。水箱进出水口、溢流口、排污管安装与常规方法相同。
9、水箱试验检查。
水箱安装结束后,进行统一的检查,调整,作24 h静水压试水,不渗漏为合格。试验合格后,清扫消毒,交付使用。
三、安装注意事项
1、水箱拼装以及组装时,螺栓紧固应使用电动或手动力矩板手,扭矩范围设置为N/320 M,间隔或对称紧固,防止应力集中。
2、在施工过程中要避免在水箱旁用火。进行焊接作业时,一定要采取防护措施,避免火星溅着水箱板。堆放材料的现场一定要预留出消防通道。
3、为了保养检修方便及安全,在水箱周围必须留有一定的空间。安装水箱时箱体与墙体之间留出≥500mm的检修通道,地面与箱底≥500mm。
4、严禁野蛮装卸。水箱板要轻拿轻放、平拿平放。玻璃钢模压板不要碰在尖角上,不要用工具等坚硬的东西敲打。
5、土建施工时先做好基础撑条,玻璃钢水箱四周及箱体板块之间的连接缝应该落在撑条上。
6、施工现场应有排水沟,便于快速排水。
7、进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚,在无防护设施的高空施工时必须系安全带,严禁酒后操作。
四、主要施工工具
扳手、焊机、电钻、胶枪、铆枪。