    86型VS118型:118型开关插座的十大缺陷(欢迎拍砖)

    最后编辑时间:  2014年11月25日 20:00 评论:27 浏览: 110475 投稿

    家装警示:118型开关插座的十大缺陷

                  ——兼答客户e为何不卖118型开关插座

     

     按:    无论你对118型多么“情有独钟”,市场永远是无情的,客户永远是“苛求”的。由于其在安全上的“先天不足”,已经遭到国家消防安检的排斥与禁止,事实上,118型的流行时代早已“退潮”。市场是检验产品生命力的唯一标准,从市场份额及其客户区域范围变化来看,118型正在迅速退出市场,终将逃不过120型与146型的“宿命”。可以这样说,已经安装的118型,将来可能连维修配件都很难找到。据上海的朋友讲,上海市场上现在118型的面板几乎见不到了,即使有,也是一些小店里的底货,不一定淘得到。

     

     

     

          有人说,118型是舶来品;也有人说,118型是温州人的创新;更有人说118型是非标产品,在公共场所(如机场、医院、酒店、酒吧、机关办公室等等)是不允许安装的,原因是其安检通不过,等等等等。不过,在一些公共建筑场所确实很罕见,反正我没见到。

     

          关于118型开关的来历有多种版本,来历并不重要,我们所关注的是其使用功能与装饰功能,以及不容忽视的安全性。

     

          客观地说,118型外观看起来更小巧、秀气,且灵活多变。在施工中使用方便灵活,它能自由组合各种功能包括强弱电的模块,又不怎么占空间,而且,在安装时,能大大的减少开巢的时间和难度。

     

          但任何事情都有它的两面性,有好的一面必有不好的一面,正所谓有利必有弊。

      

          综合参考各地消费者在使用中的体验以及资深电工的主流意见,118型与86型相比,有如下不容忽视的十大缺陷: 

     

          1、118型面板的插座部分绝大多数都是多功能插,内部载流铜片结构复杂,为适应不同插头的插入而无法做到内部铜片和插头接触面的最大化,甚至接触面很小,铜片对插脚的夹紧力也不够。对于小功率电器如充电器、台灯等用用还行,但在电器种类多功率大的今天,这种插座会带来用电安全隐患,易造成接触点发热甚至烧坏插座插头的情况。


     

          2、由于内部铜片加工和结构复杂,其机械强度和寿命普遍偏短。有些中低档,尤其是杂牌小厂的加工粗糙,铜片冲压、弯折等不到位或过量,使插孔部分铜件不规整,带来的后果是插头与插座接触不到位或使插头出现过松、过紧难以插入等现象,时间一长将影响插座和插头的寿命。


     

          3、这种多功能插座看似使用方便,能适应多种不同脚形的插头,但反过来看则不然,一个插座模块插了三孔插头后就没法再插二孔的,只有插在面板的另一模块上。而86型的五孔面板则相当于它的一个模块,但86型的可以同时插入三孔插和二孔插(至少正泰开关插座是这样的)。

     
     

          4、这种面板好一点的较贵,但很大一部分成本并非来自于做工、用料和设计上,而是内部加工的复杂上,而且现在由于此型面板用得不多,量少而造成总体成本升高,所以,与同档次的86型相比,118型的性价比普遍偏低。

     

          5、由于面板尺寸的限制,其开关按键在上下方向上无法做得更长更大,所以其按键的手感普遍不如同档次的86型开关。

     

          6、由于模块结构和内部铜件尺寸的原因,大多数插座的安全保护门形同虚设,单捅一个孔就能轻易将东西插进去,有小孩的家庭要非常留意触电;而正规的带保护门的插座是要两边一起捅才能插入东西的。当然少数大牌118型面板也能做到这一点。

     

          7、86型从应力上说,(正方形比长方形)更为稳固,在插座的插拔作用下更不容易变形。而118型插座,加之自身结构的弱点,容易发生插拔不畅,有时稍一用力,面板变形,就将插座模块顶入暗盒了,甚至拔插头也常常将模块也带出来(质量差的杂牌)。由于暗盒的尺寸原因,暗盒内散热不畅,也容易加速面板的老化,安全系数也就降低了。

     

          8、众所周知,一般来说,开关位置离地面大概1米4左右,插座位置离地面30公分左右。那么“一开一插”(一个小号面板上有一个开关加一个插座)应该离地面是多少呢?离地1米4,插座用起来不方便(电器的线要拉老长)。离地30公分?那按开关只有蹲下来按了,还别说,“一开一插”,“二开一插”“二开二插”在电工开的清单上,“多如牛毛”。

     

          9、三插一视(一块面板上安装三个插座加一个电视件)这种用法很多,一般是安在电视墙上(电视背后),大家都知道,强弱电线不能穿同一根PVC线管(安装规程明确规定,且限定强、弱电插座间隔30cm以上),这里姑且不谈干扰问题,我们看看安全问题,118型强、弱电同处一暗盒里的,而且还是亲密相邻,挨得非常近,或因夹线不紧,或因故障打火,网线或电视线的网丝很容易碰到强电,从此以后,危险将无时不在,您住的安心,用的放心吗?而86型,强电是一个暗盒,弱电是另一个暗盒,即使使用双暗盒也不会“亲密接触”,安全无忧。

     

          10、118型在安装上对技术与态度要求比较高,维护成本大。比如说,在厨房的灶台上面,一般都有一两个四插的插座,这个四插的插座后面是要一个一个跳线的,以后坏了或是自己更换的时候,没有一点电工知识的人是难以下手的。而且,毕竟开关是人工安装,也难保每一个都不会出差错,也难保接线端的螺丝不会出问题,特别是廉价的杂牌产品,容易滑丝、拧不紧,甚至是断掉,这样麻烦与烦恼就不期而至了......。86型强电插座不用跳线,一个插座就是一个“成型模块”,一般情况下就三个眼,分别是火线、零线、地线,三个端口,只要不是傻子,大都会接线安装。 

         

     

          家装开关插座,不只是执行他最基础的功能,还能起到装饰功作用,86型以其外观大小一致的形态,能给您温馨的家增添不少色彩!而118型,由于选择上的功能差异,因此,安装后,一面墙上,东个长西个短,凌乱,失调。

     

          存在是合理的,而优胜劣汰是必然的,好就是好,不好就是不好,宁可丢掉一片市场,切莫忽悠业主。对于电工来说,安装118的开关更省事些,但从长远安全,放心使用与省事维护以及装饰效果的角度来讲,建议业主安装86型开关插座为好。

     

          无论你对118型多么“情有独钟”,由于其在安全上的“先天不足”,已经遭到国家消防安检的排斥与禁止,事实上118型的流行时代早已“退潮”。市场是检验产品生命力的唯一标准,从市场份额及其客户区域范围变化来看,118型正在迅速退出市场,终将逃不过120型与146型的“宿命”。可以这样说,已经安装的118型,将来可能连维修配件都很难找到。据上海的朋友讲,上海市场上现在118型的面板几乎见不到了,即使有,也是一些小店里的底货,不一定淘得到。

         

           与时俱进,紧跟市场潮流,为消费者提供科学而安全的电工产品,这就是本公司只代理86型开关而不再代理118型开关的原因所在。

      

          温馨提示:在装修公司打线槽时,请考虑好到底用哪种型号的开关,一旦底盒装好,墙漆上了......,你预埋的是118型底盒,又想改装86型开关,对不起!晚了啊,下次如有机会买新房再考虑安装86型吧!呵呵,土豪随意......电工也随意,反正拿到钱就走人了大笑......

     