    中频炉原理:由西安科信感应加热设备有限公司自主研发的KX-2010型1吨串联中频炉温度闭环控制系统主控板设计有温度闭环控制接口,中频电炉温控仪表选用日本导电SR93带有PID调节仪表,远红外光纤测温仪选用飞秒TW系列测温仪,测量温度0-1500℃。首先在温控仪表设定加热温度,电源启动后测温仪实时测量加热温度并反馈给温控仪表,温控仪表将测量温度与设定加热温度进行比对后输出模拟信号给中频主控板,主控板根据该信号的高低自动调整可控硅触发角,从而使得电源输出功率跟随模拟信号的高低而调节,达到温度闭环控制之目的。由于测温系统采用进口测钢专用测温仪,测温精准。光纤信号传输保证了反溃控制的稳定性,是联机自动化得以实现。温控议表操作界面人性化设计,方便调整,易于观测。整套系统自动程度高,反应灵敏,专为测钢设计。