    一、锅炉机组启动前的检查与准备

    检查所有阀门,并置于下列状态:

    (1)蒸汽系统:主汽门经开关试验后关闭,隔绝门及其旁路门关闭(指七十二小时试运前)。
    (2)给水系统:给水门、给水旁路门及放水门关闭,给水中间门省煤器入口门开启。
    省煤器与锅筒再循环门开启(若锅炉无水,在上水前关闭,上水后开启);旁路给水门关闭。
    (3)减温水系统:减温器手动门开后,电动调整门关闭。
    (4)放水系统:各联箱的排污门、连续排污二次门,事故放水门关闭,定期排污总门,连续排污一次门开启。
    (5)疏水系统:主汽门前所有的疏水门及主汽门后的疏水门开启。
    (6)蒸汽及炉水取样门,锅筒加药门开启,加药泵出口门关闭。
    (7)锅筒水位计的汽门、水门开启,放水门关闭。
    (8)所有压力表一次门开启,所有流量表的一次门开启。
    (9)空气门开启(给水管空气门可关闭),对空排汽门开启。

    二、锅炉机组启动应具备的条件

    试运的现场条件

    (1)场地基本平整,消防、交通及人行道路畅通。厂房各层地面起码应做好粗地面,最好使用正式地面,试运现场应有明显标志和分界,危险区应有围栏和警告标志。
    (2)试运区的施工脚手架全部拆除,现场清扫干净,保证运行安全操作。
    (3)试运区的梯子、步道、栏杆、护板应按设计安装完毕,正式投入使用。
    (4)新扩建部分的排水沟道畅通、沟道及孔洞盖板齐全。
    (5)试运范围的工业、消防及生活用水系统应能够投入正常使用,并备有足够的消防器材。
    (6)试运现场具有充足的正式照明。事故照明应能在故障时及时自动投入。
    (7)各运行岗位都应有正式的通讯装置。根据试运要求增设临时岗位,并应有可靠的通讯联络设施。
    (8)严冬季节,应对有关阀门和管道采取必要的防冻措施,以防冻裂。

    三、锅炉点火

    (1)司炉接到点火命令,按措施要求对锅炉设备进行全面检查,并做好点火准备。
    (2)进行炉内彻底清扫,清除一切杂物,插入点火热电偶,热电偶端部埋入料面约100毫米。
    (3)在炉底铺设一层0~8毫米的沸腾炉渣,高度约350~400毫米,厚度要均匀。
    (4)关闭炉门启动引风机和一次风机,保持燃烧室负压为50~100Pa,然后启动一次风机,使底料流化。
    (5)投入点火油枪,调整油量及点火风门,防止烧到前墙及炉底,控制风室温度<700℃待料层温度升至450℃时,启动给煤,适当投煤维持床温稳定上升。
    (6)当炉温达到900℃左右,将油枪撤出。适当调整给煤机的转速和一次风门控制炉温在900~950℃,燃烧正常后,开启返料风门,使其流化循环,直到进入正常运行状态。