机械设备圈

  1. 7.9万 成员
  2. 29.8万 人气

参与评论

    压差表用途:

    帖子创建时间:  2012年11月24日 15:39 评论:1 浏览: 1248 投稿

    压差表用途:

    V2000 压差表用于测量正负压差;适用于药厂、电子厂洁净厂房的正负压差测量,暖通空调,净化工作台,喷涂房,环保除尘设备,空调机柜过滤网压差的检测等。

    精度 2% FS(后缀03% ;后缀004% )

      额定压力:-0.71Kg/cm2

      连 接:1/8" NPT内螺纹,两对高、低压接口,分别在侧面和背面

      过 压: 1.75Kg/cm2时泄放口自动打开

      环境温度:-560 重量0.5Kg

      外 壳:铸铝外壳,主体和部件通过168小时喷 盐雾试验,外部暗灰色涂层。

      两个1/8" NPT螺纹接头,用作高、 低压接头并可与橡胶管联结;

      两个1/8" NPT 堵头,用于堵住多余的口

    压差表配件

     两个 1/8" NPT 堵头,两个 1/8"连接软管的接头,和三个嵌入式安装用的配件以及.

    包装说明:塑料缓冲

    安装方式:嵌入、表面和管道

    产品卖点:

    磁动螺旋涡杆机构从根本上消除了齿轮传动所产生的磨擦
    表内无需充注液体
    无惯性无漂移的指针运动
    本质上没有滞后
    极好的抗振动抗抖动性能
    可测量正压、负压或差压
    最小0-30Pa,最大0-30Kpa
    2组压力接口(侧面背面)+3种安装方式=自由灵活的应用
    良好的精度,合理的价格

    建议选型:

      据国家GMP药品生产验证指南对洁净厂房的要求,我们建议选型:

      1.对车间或房间的正微压(5-10Pa),选用0-60Pa微差压计。

    2.检查粗、中、高效空气过滤器的过滤效果,选用V2000-125250Pa500Pa1Kpa等差压计,随时观测过滤网的压差,以便更换过滤器。

    【附】差压表常用量程表
    特殊量程用户可订制

    -30Pa~30Pa

    30Pa

    -60~60Pa

    0~60Pa

    -125~125Pa

    125Pa

    -200~200Pa

    200Pa

    -250~250Pa

    250Pa

    -500~500Pa

    500Pa

    -750~750Pa

    750Pa

    -1K~1KPa

    1KPa

    -2K~2KPa

    2KPa

    -2.5K~2.5KPa

    2.5KPa

    -3K~3KPa

    3KPa

    -5K~5KPa

    5KPa

    -6K~6KPa

    6KPa

    -10K~10KPa

    10KPa

    0~20KPa

    0~25KPa

    0~30KPa

    -8KPa~8KPa

     

    差压表现货供应:

    同时艾凡公司还为广大暖通空调、洁净室、涂装车间、除尘净化企业以及工程单位提供性价比高的温湿度测量产品流量流速类测量产品物位液位测量控制产品、以及记录控制仪器仪表

    本公司经营差压表、差压计、压差计,质量保证,欢迎咨询洽谈。

    北京艾凡鹏仪表有限公司
    1. 商家友圈官方圈
      人数:8.1万
    2. 2A以上商家圈
      人数:8.2万