    电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV

    有关电缆型号的问题

    SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)

    2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程

    3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯

    用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装

    4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量

    5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明

    6、RV聚氯乙烯绝缘电缆

    7、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆

    8、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用

    9、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量

    RVV 与 KVV RVVP 与 KVVP

    区别: RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。

    KVV 和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。

    AVVR 与 RVVP区别: 东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR 大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP.

    SYV 与 SYWV 区别: SYV是视频传输线 用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。

    RVS 与RVV 2芯区别: RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。

    RVV 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面

    R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘  V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽  P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同

    YJ—交联聚乙烯绝缘

    V—聚氯乙烯绝缘或护套

    ZR—阻燃型

    NH—耐火型

    WDZ—无卤低烟阻燃型

    WDN—无卤低烟耐火型

    电线电缆规格型号表

    电线电缆选用的一般原则

      在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。

       电线电缆型号的选择

      选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如,

      根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;

      根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;

      根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。

       电线电缆规格的选择

      确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。

    根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表:

    电线电缆规格选用参考表

    导体截面

    mm 2

    铜芯聚氯乙烯绝缘电缆

    环境温度 25架空敷设

    227 IEC 01(BV)

    铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆

    环境温度 25直埋敷设

    VV22-0.6/1 (3+1)

    钢芯铝绞线

    环境温度 30架空敷设

    LGJ

    允许载流量 A

    容量 kW

    允许载流量 A

    容量 kW

    允许载流量 A

    容量 kW

    1.0

    17

    10

      

      

      

      

    1.5

    21

    12

      

      

      

      

    2.5

    28

    16

      

      

      

      

    4

    37

    21

    38

    21

      

      

    6

    48

    27

    47

    27

      

      

    10

    65

    36

    65

    36

      

      

    16

    91

    59

    84

    47

    97

    54

    25

    120

    67

    110

    61

    124

    69

    35

    147

    82

    130

    75

    150

    84

    50

    187

    105

    155

    89

    195

    109

    70

    230

    129

    195

    109

    242

    135

    95

    282

    158

    230

    125

    295

    165

    120

    324

    181

    260

    143

    335

    187

    150

    371

    208

    300

    161

    393

    220

    185

    423

    237

    335

    187

    450

    252

    240

      

      

    390

    220

    540

    302

    300

      

      

    435

    243

    630

    352

      说明: 1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。

      2.本表计算容量是以三相380VCosφ=0.85为基准,若单相220VCosφ=0.85,容量则应×1/3

      3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于繁起动电机时,应选用大23个规格。

      4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大23个规格。

      5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。

      

      据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~!
    如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A
    选择电缆也有方法
    按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目
    十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀
    十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~!
    一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。
    25mm2
    和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。
    70mm2
    和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。
    除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV-10mm2按照BLV-16mm2的电流来算其他的也如此
    导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数
    导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9
    导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7
    如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.85也可以
    电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85在乘0.7
    裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9的系数,但是也要看环境,打到85折比较稳当。
    在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途
    比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋,可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。
    如果偶说这些不明白的话看看35KV电气工程书,里面有一般用的电缆型号,以及用电设备。

    电缆电流对照表一般用途

     

    电缆--电流
    根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~
    如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A
    选择电缆也有方法
    按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目
    十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀
    十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~! (比如:6平方毫米BLV线可以承载30A的电流)
    一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。
    25mm2
    35mm2BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。
    70mm2
    95mm2的电流容量是线径的2.5倍。
    除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV10mm2按照BLV-16mm2的电流来算其他的也如此
    导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数
    导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9
    导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7
    如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.85也可以
    电缆线在四芯或五芯的电流乘0.850.7
    裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9的系数,但是也要看环境,打到85折比较稳当。
    在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途
    比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋,可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。你这种提问法是不对的,导线没有238mm2规格的,而且你也没说明是什么材质的,是铜芯的?还是铝芯的?对于2003年之前的铝、铜芯选导线的计算方法有一个口诀:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜芯升级算。不知道这意思你明不明白,先说十下五意思是10mm2以下的铝芯线每平方毫米按5A计算,举例:环境温度在35摄氏度以下4mm2的铝芯导线所能承载的电流计算:环境温度在35摄氏度以下4mm2*5A=20A百上二意思是环境温度在35摄氏度以下100mm2以上的铝芯导线每平方毫米按2A计算。二五三五四三界意思是环境温度在35摄氏度以下25mm2的铝芯导线按每平方毫米按4A计算、35mm2的铝芯导线按3A计算。七零九五两倍半意思是环境温度在35摄氏度以下70mm295mm2的铝芯导线按每平方毫米2.5A计算。穿管温度八九折意思是如果该导线是穿管敷设的情况下要打个八折进行计算,如果环境温度大于35摄氏度就要打个九折计算。铜芯升级算意思是如果要是铜芯导线的话导线规格就要与铝芯导线规格的上一级一起计算,举例:环境温度在35摄氏度以下25mm2铜芯导线所能承载的电流计算:首先要将导线规格升一级,是35mm2,然后用口诀里的二五三五四三界环境温度在35摄氏度以下35mm2*3A=105A
    现在都有个导线选型表,一般都是按照选型表来选择导线。不过上面的方法也还有人用
    回答补充:先用该电气的总功率(也就是你说的多少KW)计算出该电气的总电流,总电流出来后就用上面的口诀选导线。如果该电气的总电流你都不知道怎么算那我就没法往下说了,就要先去学学电气的基础知识给你一句估算口诀(铝线哈):2.5下乘以9,往上减一顺号走,35乘以3.5
    铜的小一号都可以le
    1
    功率(瓦数)=电压220v*电流
    1A
    电流=220
    20A=400

    一般铜芯电线一平方毫米承受5-8安电流
    比如平时说2.5的线也就承受2750瓦的电器,一般家庭使用2.5的电缆线足够
    特别大的比如厨房电器,电热水器考虑4平方的线.