    关于车库排烟量的计算

    帖子创建时间:  2012年12月20日 21:31 评论:0 浏览: 3504 投稿
    车规上规定,车库最大防火面积为4000平米,防烟分区为2000平米,我们一般做设计时都是一个防火分区分为两个防烟分区,每个防烟分区均单独设一个排烟风机,排烟和排风换气次数都是6次,这样做一直是没有问题的。  但是,最近几个工程,为了节约车位,发现一个防火分区只给你设一个排烟机房和竖井,而且位置只能放一台风机,这就出现了一个问题就是:“一台风机担负两个或两个以上防烟分区的排烟量计算问题”,人防防火规范和高规象这种问题都有明确说明计算方法,而车规恰恰对此没有明确规定,下面我们来讨论一下排烟量如何计算合理些。  参照a:《人民防空工程设计防火规范》p16页6.3.1,“1担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m3/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m3/h;”  参照b:《高层民用建筑设计防火规范》p40页8.4.2.2,“1担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大面积每平方米不小于60×2=120m3/h计算”  虽然汽车库规范没有明确规定一台风机担负两个防烟分区的排烟量计算,但是如果参照《人民防空工程设计防火规范》则排烟量应为两个防烟分区总体积×6次计算,如果参照《高层民用建筑设计防火规范》则排烟量应为最大防烟分区体积×6次×2计算。  一个老前辈说,应该按照最大防烟分区的6次计算,就问了当两个防烟分区同时失火时,排烟量不就不够了吗,他说只考虑一次火灾,而我不这么认为,因为一处建筑只考虑一处火灾是相对防火分区而言,也就是只考虑一个防火分区的着火,不考虑两处防火分区的同时着火,而这并不意味着,一个防火分区内只考虑一个防烟分区的着火,因为一个防火分区划分的防烟分区是相邻的,中间没有防火阻隔,当着火时有可能蔓延至相邻防烟分区,从而产生两处防烟分区同时的火灾。在高规这也有说明,参照《高层民用建筑设计防火规范》p204页条文解释““只按两个防烟分区同时排烟确定排烟风机的风量””言下之意就是一个防火分区内两个防烟分区同时着火的是可能的。这也就是为什么最大防烟分区面积中60×2=120次的原因。  我的愚见是:综合考虑当一个风机负担两个防烟分区风量时,参照《人民防空工程设计防火规范》的排烟量算法相对经济些,即排烟量应为两个防烟分区总体积×6次计算。欢迎大家一起来探讨。。。。