    一、 调节池添加浮盖的原因

    垃圾填埋场在营运过程中,垃圾堆体腐烂后产生的渗沥液通过渗沥液收集管流向污水的临时存

    放地—调节池,再通过污水处理站进行处理。在这一过程中,调节池内污水产生的臭气会给周边环

    境带来大气污染。往往在设计调节池前没有考虑到池内的污水产生的臭气会给周边的环境带来影

    响,为了有效地阻止臭气自由挥发给大气造成污染,拟在调节池污水面上覆盖一层 HDPE 膜,废气

    通过膜下的气体收集管进行有组织的排放或利用,另外,在调节池上安装了浮盖膜,可以减少雨水

    流进池内,减少污水的处理量。

     

    二、 调节池浮盖系统

    调节池浮盖系统主要包括:覆盖系统,气体收集系统、气体导排系统、重力压管系统。

    覆盖系统:调节池浮盖一般采用 2.0mm 厚的 HDPE 膜,通过焊接成为覆盖膜整体。浮盖膜覆盖

    在调节池污水面,污水产生的气体无法穿透浮盖膜自由挥发,而向调节池四周边缘囤积;覆盖膜还

    可以有效阻止雨水流进调节池内,减少污水处理量。

    气体收集系统:在调节池四周没有闭合的气体通道时,气体收集管一般沿池壁四周布置成一个

    闭路收集系统,用于收集污水产生的气体。

    气体导排系统:与收集系统连接,用于膜下废气的排放。

    重力压管系统:

    重力压管系统:用于平衡浮盖膜和利于收集雨水。

     

    三、 调节池浮盖的安装方法

    调节池浮盖的安装方法与调节池的形状及周边的场地、是否存有污水直接的关系。调节池浮盖

    的施工方法有“干法”和“湿法”两种。

    在未投入使用的调节池或调节池地形较为不规则以及池边没有足够的施工场地一般采用“干

    法”施工。“干法”的施工程序:把存有的污水处理完毕、池底清淤→安装气体收集管→铺设、焊

    接浮盖膜→安装气体排放管→安装重力压管。

    在已投入使用且形状较为规则并有足够的施工场地的调节池,一般可采用“湿法”施工。“湿法”的施工程序为:池外场地平整→实地丈量、确定裁膜尺寸→浮盖膜裁剪、拼接→集气管安装→

    浮盖膜的牵引→排气管安装→重力压管安装。

     防渗膜采购请联系闫总13953437828

    四、 各系统具体施工细节

    1. 覆盖系统。浮盖膜一般采用 2.0mm 厚的 HDPE 膜焊接而成,采用湿法施工时尽量采用幅宽较大的卷材,以减少焊接次数。

    采用“干法”施工时,浮盖膜的安装与铺设焊接新的防渗垫层的方法是一致的。

    采用湿法施工时,首先应对池外的场地进行平整,用于防渗膜的裁剪和焊接,焊接成整体后,

    牵引到污水面(如果场地不够大,可以采取边焊接边牵引的方式)。

    浮盖膜的锚固应根据场地的实际情况而定,锚固方法有:开挖锚固沟锚固(与锚固防渗垫层一

    样),钢板锚固等。

    2. 气体收集系统。气体收集系统一般采用轻质、薄壁的 HDPE 穿孔管焊接而成;管道面朝污水面部分需要打孔;另外要预先设置与排气系统的接口,一般采用直角三通连接,三通接口朝上即为排气管连接接口,接口数量的设置根据气体的产生量而定,一般为 1 个—2 个。管道口径一般为Φ160-Φ200,具体采用的口径应根据气体产生量的大小而定,如果口径太小,从气体流动端口到距离远处的出口,施加在管上的压力会很大。这样,在气体移动端口附近区域内的浮盖功能会很好,而在调节池的另一端可能有气体聚积。

    3. 气体导排系统。气体排放管采用HDPE 管,口径与收集管的口径一致,为了收集利用气体,需与外界装置连接,可在排气管末端连接一个法兰片。需注意的是要保证排气管与浮盖膜之间焊接的气密性。

    4. 重力压管系统。为了保证浮盖膜的稳定性、消除浮盖膜因多余材料产生的褶皱和利于气体的流动,防止大风吹过在膜面上产生负压把膜吸起来,可在浮盖膜上安装重力压管。另外在重力压管在膜面上形成一道沟槽,有助于雨水在压管周围的集中,在那里可以采用泵把多余的雨水抽出浮盖膜外,适量的雨水可以起到稳定浮盖膜的作用。 

    五、 值得注意的几个问题

    1. 调节池清淤。在调节池上安装了浮盖膜后,此时调节池属于一个完全封闭的池子,如果需要进行调节池的清淤时,必须揭开浮盖,那相当于破坏整个浮盖系统。所以调节池浮盖修建成后必须保证渗沥液流进调节池时无其他的杂物。可在调节池外增设沉砂井,带有泥砂的污水先流进沉砂井,泥砂会沉留在沉砂井内,没有泥砂的污水则继续的流向调节池内,这样调节池内的淤泥会大大的减少,而且进行沉砂井清淤也十分方便。

    2. 防渗膜的保护。浮盖膜与污水面直接接触,且没有其他的保护层,如果膜面受损,污水就顺着受损的地方冒出来,周围的膜面被污水浸泡,无法进行修补,所以调节池安装了浮盖膜后,必须对浮盖膜有足够的保护。

    3. 气体高空排放。在调节池上安装浮盖膜后,气体有效的被收集在一起集中排放或处理,如果气体不处理,应该进行高空排放。否则,低空排放的气体还会影响周边的环境。