    风机盘管风口厂家解密;中央空调风机盘管系统故障及分析原因

    帖子创建时间:  2019年04月27日 09:35 评论:1 浏览: 277 投稿

    风机盘管系统

      1 不制冷。

      原因分析:(1)电气线路出问题(电容烧坏、电机烧坏、三速开关故障);(2)冷冻水路不通;(3)电动二通阀不通;(4)盘管被堵塞;(5)温控器的室温调得太高;(6)风机盘管维修后阀门忘记重新开启。

    2 不够冷。

      原因分析:(1)电动二通阀被卡住开度不够大,而造成水流量不足;(2)盘管积气造成水流量不足及换热效果不好;(3)回风过滤网积尘太多造成风量不足;(4)温控器感温点的温度调得高于设定温度。

    白底图-风机盘管的_看图王.jpg

      3 温度太低。

      原因分析:(1)电动二通阀失灵,室内温度达到时不能正常关闭;(2)温控器的设定温度调得太低。

      4 风机盘管回风噪音过大及天花板产生“吱吱”的声音。

      原因分析:回风过滤网积尘太多。