    主要机具材料要求

    清洗风管用的机具设备应专管专用不得混作他用,更不得使用清洗风管的容器盛装其它溶剂、油类及污水,并应保持容器的清洁干净;吸尘器、碘钨灯具应保持清洁干净无油污尘土。

    用于漏光检验用的专用碘钨灯具及电缆,外表应清洁干净无尘土,无破损划伤现象,绝缘良好,并有漏电开关保护。

    在清洗或漏光检验过程中使用的任何物质,应保证不带尘不产尘(如掉渣、掉毛、使用后产生残迹等)。

    凡用自来水清洗风管及零部件外表面时,应保持水质清洁无杂质泥沙。

    洁净空调风管清洗工作所使用的清洗剂、溶剂和抹布应符合《附表一》的要求

    常用清洗与泄漏检验用机具见《附表二》

     undefined
    undefined

     

    作业条件:

    清洗场地要求封闭隔离,无尘土。清洗场地地面应铺设干净不产尘的地面保护材料(如橡胶板、塑料板等),每天至少清扫揩擦2~3次,保持场内干净无尘。

    清洗场地应建立完善的卫生及管理制度,对进出人员及机具、材料、零部件进行检查,符合洁净要求方可携带入内。

    对可以进行漏光法试验的已组装的风管宜在夜间进行漏光检验,一定要采取必要的安全措施,慎防事故发生。

    清洗、漏光检验场地可使用厂房进行间壁隔离设置,但应符合清洁无尘源的要求和漏光检验时遮光的要求,并便于管理和成品的运输。

    清洗场地应配备良好的通风设施,保持良好的通风状态,在风管清洗时(包括槽、罐内清洗)应具有良好的通风方可施工。

     

    施工工艺:

    风管及部件的清洗一般采用以下顺序:

    检查涂胶密封是否合格,如不合格,应补涂,直至合格。

    用半干湿抹布揩擦外表面。

    用清洁半干擦布揩擦净内表面浮尘。

    用活性清洗剂揩擦内表面,去掉所有的油层、油渍。

    将擦净的产品进行干燥(风干或吹干)。

    用白绸布检查内表面清洗质量,白绸布揩擦不留任何灰迹、油迹即为清洗合格。

    立即将产品两端用塑料薄膜及粘胶带(50mm)宽进行封闭保护,防止外界不净空气渗入,严禁使用捆扎方法草草了事。

    零、部件漏光检验应在风管及部件清洗后进行。漏光检验要求场地遮光,一般在夜间进行,所以该工序一般于清洗后天黑时一齐进行。一般采用下列顺序:(也适用系统分段检漏)。

    揭开被检段一端密封薄膜,将碘钨灯具置入管内(一般采用1000W碘钨为好),灯具及线缆置入前应先揩擦干净确保无尘埃。

    将风管两端用聚苯乙烯板封堵遮光。

    接通电源进行检查,有漏光处做出标识。

    补胶堵漏,一般宜采用边检查边补胶的操作方法。

    检查完毕将密封保护恢复原来状态,并做好检验记录。

    专业技术人员应对洁净空调系统根据洁净级别采用的清洗剂、清洗部位等要求向操作人员进行技术交底,对第一次进厂进行该工序操作人员应进行培训。

    对于进行漏风量试验的管段,严格按照验收规范要求进行测试。

    质量标准:

    鉴于目前尚无量化技术质量标准,为统一检验方法及质量要求,依照我公司长期施工经验现提出如下要求,作为现在施工的标准。

    风管清洗后,管内应无油渍、灰迹。

    检验方法: 用白绸布深入管内揩擦,绸布雪白如初无油渍、灰迹为合格。

    风管漏光检验质量要求

    风管所有孔洞接缝、接头、扳边处涂胶无漏涂,流淌现象。

    检验方法:目测观察,有无遗漏部位,或密封胶未压实产生虚贴现象。

    用灯光检查没有漏光现象

    检验方法:在黑暗环境中将强光源置入风管内,看其有无漏光现象,不漏光为合格。